Главная » Вопрос-ответ » Все вопросы про Монтаж кровли »

Допустима ли такая схема укладки профнастила?

21 ноября 2013,
Старостин Юрий

Здравствуйте! Допустима ли следующая схема укладки профнастила:

  • стропила (150х50, НЕОМИД 430)
  • обрешётка (необрезная доска25мм, НЕОМИД 430)
  • профнастил.

а уже потом под крышей в любую погоду, изнутри отступив от обрешётки на 4 - 5 см, крепить материал гидроизоляции к стропилам с помощью реек. Спасибо.


монтаж крыши
Монтаж крыши с металлочерепицей

Принятая схема укладки профнастила:

  1. Стропила.
  2. Гидроизоляционная плёнка.
  3. Контробрешётка.
  4. Обрешётка.
  5. Профнастил.

В чём существенная разница? В том, что плёнка закрывает стропила. Вся влага, которая попадает под профнастил, имеет возможность беспрепятственно стекать вниз по плёнке. В то же время стропила остаются сухими. И если между стропилами проложен утеплитель, то он тоже остаётся сухим. В Вашем варианте стропила будут постоянно влажными. Как бы Вы не крепили гидробарьер к стропилам, влага найдёт щель для проникновения через набитые Вами планки. Теряется сам смысл укладки гидроизоляционной плёнки. Поэтому, пока ещё есть время сделать правильно, делайте правильно.