Здравствуйте! У нас пирог на мансардной кровле следующий: металлочерепица, обрешетка, стропила (брус), изоспан, мин. вата, пенопласт.

Появляется конденсат. Что делать? Нужна ли пароизоляция между пенопластом и мин. ватой?


утепление
Схема утепления мансардной крыши

Правильный пирог утепления мансардной крыши, подобной Вашей, таков: металлочерепица - обрешётка - контробрешётка - гидроизоляция - стропила - утеплитель (между стропилами) - пароизоляция - обрешётка - вагонка или гипсокартон. Если Вы сверху поставили в качестве ветро- гидрозащиты Изоспан А, то снизу утеплитель следует подбить парозащитой Изоспан В. В приведенной Вами схеме гидроизоляция лежит сверху на стропилах или прибита снизу? Если прибита снизу стропил, то они будут всё время сырыми, влажными. Гидрозащиту следует укладывать с небольшим провисанием прямо на стропила. Затем сверху набивать вдоль стропил контробрешётку, обрешётку поперёк стропил с шагом металлочерепицы, саму металлочерепицу. Несколько другой вариант подобной схемы представлен на рисунке справа.

Мне не очень понятно, зачем Вы поставили сразу два утеплителя: минеральную вату и пенопласт. Наверное, между стропилами проложили минеральную вату, а затем снизу набили сплошным настилом пенопласт. Если так, то следует пенопласт подбить снизу пароизоляцией, а затем закрыть её финишной отделкой: вагонкой или гипсокартоном. Наличие конденсата говорит также об отсутствии вентиляции Вашего мансардного помещения или неправильной её организации.