Главная » Вопрос-ответ » Все вопросы про Утепление »

Правильная конструкция кровельного пирога мансардного помещения

13 марта 2014,
Алена

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы утеплили крышу мансарды. Начнем изнутри по порядку: гипсокартон, изоспан Б, минеральная вата, обшивка из досок дюймовка, полностью обшита мансарда, стропила, обрешетка, изоспан А и кровля. Если неправильно, что нам грозит? Заранее спасибо!


Правильный «пирог» кровли, соответствующий нормам СНиП, выглядит следующим образом:

  • Облицовка стен мансарды
  • Материал стен
  • Пароизоляция
  • Утеплитель
  • Стропила
  • Гидроизоляция
  • Контробрешетка
  • Обрешетка
  • Кровля.

В Вашем случае использованы стены из досок с обшивкой ГКЛ, мембраны установлены правильно. Изоспан А является гидроизоляцией, располагается под кровлей, Изоспан В (указанного вами материала Изоспан Б не существует в природе) является пароизоляционной мембраной, монтируется между жилым помещением, теплоизоляцией.

Внутреннее утепление минватой является неправильным, приводит к образованию росы, а в холодный период инея, избавиться от которых невозможно. Это происходит из-за смещенного теплового контура. Даже при правильном монтаже утеплителя жилище теряет не меньше 10% тепла, дополнительные мостики холода значительно увеличивают этот показатель.

Конденсат начинает выделяться уже при разнице температур 21/13 градусов (в комнатах, снаружи дома, соответственно). Этому способствует сложная конструкция мансарды – слуховые окна, стропильная система, балки, сопряжения, узлы соединений элементов. Пиломатериал периодически усыхает/намокает, коробится от этого, теряет прочность.

Существуют онлайн калькуляторы, позволяющие самостоятельно определить точку росы. В них достаточно подставить значения материалов, толщины каждого слоя, для получения схемы теплового контура мансарды, окна, стены, фасада, любой другой конструкции. Для вашего случая схема будет выглядеть следующим образом:

Материалы с параметрами

схема расчета материалов
На фото - схема расчета материалов

Результат:

выводы расчетов материалов
На фото показаны выводы расчетов материалов

То есть конденсата при эксплуатации не будет на внутренней поверхности стен, в материале утеплителя. Он будет оседать между обрешеткой, обшивкой стены, удаляться естественной вентиляцией.

При увеличении влажности в помещении до 60%, снижении температуры воздуха до -25˚С начнется интенсивное выделение конденсата до 58 г ежечасно на каждый квадратный метр поверхности с насыщением утеплителя. Перемещение утеплителя наружу (в проемы стропильной системы) смещает тепловой контур (точку росы, соответственно) в ту же сторону. Конденсат оседает в вентилируемом пространстве кровельного пирога, высушивается там естественной вентиляцией, не доставляя пользователю проблем.

Эти же требования относятся к утеплению стен, цоколей, подвалов, при замене оконных блоков. В первом случае используется наружный монтаж экструдированного пенополистирола либо каменной ваты. Во втором случае окна устанавливают в середине стены, оставляя контур на исходном месте во избежание промерзания.

Об утеплении крыши подробно рассказывается в данном видео:

Качественная вентиляция является необходимым условием нормального микроклимата. Часто после капитального ремонта либо строительства коттеджа из современных материалов увеличивается влажность. Исчезают щели, сквозь которые проникал свежий воздух, требуется проектирование, монтаж принудительных систем. Проблема особо актуальна для верхних этажей, поскольку в мансарду поднимается весь теплый (насыщенный парами) воздух из нижних помещений.

Для вентзазоров существуют следующие нормы СНиП:

  • Уклон >45˚ – 40 мм от гидроизоляции до минваты
  • Уклон 45 – 25˚ – зазор рассчитывается из расчета 1/300 площади ската
  • Уклон 25 – 5˚ – толщина воздушной прослойки 6 см либо 1/200 площади кровли
  • Уклон <5˚ – расстояние от утеплителя до гидроизоляции 100 мм или 1/100 от площади ската.

При увеличенной влажности (зимние сады, теплицы, бассейны) к цифрам, указанным выше, добавляют 10 см, соответственно.